账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7973|回复: 3

[求助] 紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数

[复制链接]
发表于 2013-12-9 12:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数

以上设备是否可以按照配电手册金属加工机床的需要系数考虑(0.1~0.2),数控设备是否需要适当提高需要系数,提高至多少合适。请教大家!!
     
发表于 2013-12-9 13:54:43 | 显示全部楼层
建议了解业主对设备使用时的实际情况结合调整手册上的系数。手册上的系数是多少年前的情况,和现在的工厂内设备运行情况有很大的不同了。
     
发表于 2013-12-10 18:52:46 | 显示全部楼层


需要系数很复杂,综合同时系数、负载系数、平均效率、线路效率、工作系数。
依2楼意见,多调研,参考已建类似项目,手册数据年代久远,仅供参考。
     
发表于 2013-12-11 17:28:20 | 显示全部楼层
紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数

以上设备是否可以按照配电手册 ...
aliensas2 发表于 2013-12-9 12:05



   
需要系数即使很古董

但是从建成的工程来看,机床0.15的系数还是很稳妥。。。往往还导致变压器选大了。。。

机床半载、空载概率非常大。

机床里经常含电加热设备。。你就不能单纯取0.15了。。。

大型机床可以考虑提高些系数。比如0.2

数控设备记得留好综合布线的网口。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则