账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11764|回复: 7

[求助] 消防控制室允许水专业管道井通过吗?

[复制链接]
发表于 2013-12-7 10:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一住宅:一层为消防控制室,上有住宅(二层为储藏,三层以上为住宅),水专业在房子中间设了一个管道井,允许吗?
     
发表于 2013-12-7 11:11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-12-7 11:40 编辑

回复 1# yxl915

GB50116-98 6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过

GB50016-2006 11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;


从消防控制室的实际使用来看,无水专业管道必须进入与穿过的理由,根据上面列出的规范,应该要求水专业设置的管道井更改设置位置。

点评

管道井非管道。  发表于 2016-3-3 10:24
发表于 2013-12-8 13:11:56 | 显示全部楼层
解决不了就换位置
发表于 2016-3-3 07:58:56 | 显示全部楼层
不行。换位置。不行。换位置。
     
发表于 2016-3-3 09:31:26 | 显示全部楼层
水专业在房子中间设了一个管道井,如果管道井是上下贯通,这个算不算贴临
     
发表于 2016-3-3 09:53:03 | 显示全部楼层
从建筑角度来看,水井是一个独立的建筑构件,水管只穿越的只是水井,并没有穿越消控室。规范没有说防控室不能帖邻水井吧。只是如果水井要开检修门,这倒是个有趣的问题。
     
发表于 2016-3-3 10:25:37 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-3-3 09:53
从建筑角度来看,水井是一个独立的建筑构件,水管只穿越的只是水井,并没有穿越消控室。规范没有说防控室不 ...

开门不行,检修漏水影响消防控制室运行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则