账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4183|回复: 7

也晒一条刚收到的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2013-12-4 17:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个十一层的纯住宅,无排烟风机。审图人员提出:本工程未设火灾自动报警系统,不满足《火规》GB50116-98表3.1.1中二类建筑为二级保护对象的规定。
发表于 2013-12-4 18:00:19 | 显示全部楼层
《建筑设计防火设计规范》新版本应为2006版,查了一下《火规》11.4.1,你这样的住宅,没有达到需要做火灾自动报警系统的要求;再查一下《高层民用建筑防火设计规范》9.4.3条,也没有提到要做;再查《民规》13.1.3,且提到了“有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所……”结论:你这个可不做火灾自动报警系统。
发表于 2013-12-4 20:06:27 | 显示全部楼层
本来就不用做。
发表于 2013-12-4 22:00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-4 22:01 编辑

做吧。

.

.
.
.
     
发表于 2013-12-4 23:15:17 | 显示全部楼层
GB 50016-2012(送审稿)《建筑设计防火规范》(送审稿)
8.4 火灾自动报警系统
8.4.2 建筑高度大于100m 的住宅建筑,其他高层住宅建筑的公共部位应设置火灾自动报警系统。

审图人员走在时间的前面了。
发表于 2013-12-5 09:30:33 | 显示全部楼层
个人觉得高层住宅建筑的公共部位,比如说公共楼梯间、电梯门前公共走道等等这些地方难免会有人抽烟,民宅门口过年过节烧香也是常见现象。设置火灾自动报警系统是否适用?
发表于 2013-12-15 20:46:03 | 显示全部楼层
这样也行。。。。
发表于 2013-12-24 10:35:20 | 显示全部楼层
哪个地方审的图啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则