账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5407|回复: 1

[问题探讨] 关于母线槽规格的符号表示

[复制链接]
发表于 2013-11-18 18:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家说说西门子XL母线槽XLCA5-2500A/5,其中A5表示什么意思啊
     
发表于 2013-11-19 00:15:37 | 显示全部楼层
上网可以查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 21:44 , Processed in 0.063085 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表