 楼主| 发表于 2013-11-12 19:14:07 | 显示全部楼层
回14#龙王版主 : 据我所知,非晶合金变压器的最大效率的负载率并不是22%。

   1#提供的1000kVA非晶合金变压器的数据,来源是最近论坛上传下载版块, GB 20052-2013 三相配电变压器能效限定值及能效等级 。

   不同厂家的数据,是可能出现最大效率下,不同的负载率。

   请提供最大效率的负载率数据。
     
发表于 2013-11-12 19:16:27 | 显示全部楼层
是个很要命的话题。
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:02:56 | 显示全部楼层
变压器效率已接近极限,要用最大效率的负载率,再提高节能效果,代价太大。

   类似的还有导线截面的选择,50mm2肯定比10mm2的节能,线路损耗可减小4/5,为什么没有用50mm2线代替10mm2线,就是代价太大,不符合经济合理的原则。

   我们应将节能的目标投向,投入小、效果好的方向。
发表于 2013-11-13 10:05:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-13 19:37:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-11-13 19:42 编辑

提高功率因数的节能效果,相对于变压器追求最大效率的负载率,有投入小、效果好的结果。

   功率因数对10kV电缆输电线效率的影响, L=5km外中压变电站,向660kVA功率因数为0.9的终端变电所供电。

   660kVA/〈√3*10kV〉=38A  采用YJV-4*50+25高压电缆 其线路电阻为 0.407Ω/km*5km=2.0Ω   
   线路损耗△P1=3*Ic*Ic*R〈W〉=3*38*38*2=8664W
   CosQ=0.9提高到CosQ=0.99,则 Ic=38*0.9/0.99=34.55A
   线路损耗△P2=3*Ic*Ic*R〈W〉=3*34.55*34.55*2=7161W
   减小损耗 8664-7161=1503W

   1503W与2#增加二台1000kVA变压器节能888W相比,节能量几乎增大一倍,这里只要在补偿柜中,增设一套精度高一点控制装置,成本增加有限,达到功率因数0.99,现代发达的电力电子技术已不是难难事。