账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5016|回复: 10

[求助] 帮帮忙看看这个系统图的想法对不对

[复制链接]
发表于 2013-10-30 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

11

11

在控制箱内设计接触器和热继电器,同时设置控制回路,这样的想法对么?因为规范上要求末端双切,但上面是配电箱,我在泵的附近设置控制箱。求大神帮忙啊,刚开始画泵房,多多指正啊!谢谢啦。同时找个电气设计的师傅。
     
发表于 2013-10-30 17:10:50 | 显示全部楼层
你的想法是对的,接触器与热继电器要在控制箱里一次图要画出来,如果你的系统图是这样出,审图是过不了,原因是,你没有在末端切换,你中间还有个断路器,一次系统图 要画到电机~~要是成套设备自带控制柜,你要在下面文字说明,还要说明控制图集号,这里面人人都是师傅,人人是都徒弟,相互学习~~~三人行,必有我师。
     
发表于 2013-10-30 17:18:40 | 显示全部楼层
非常不对~!消防泵怎么可以和生活泵用一个互投箱呢?强条!且照明也不宜由本柜引出。

评分

参与人数 2E币 +8 收起 理由
8wy7843 + 3 眼神真好,字太小了
sgf2002 + 5 说到关键点上了

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-10-30 21:14:15 | 显示全部楼层
回复 3# yjgabc


    补充一下,这个是十一层商住,生活水泵属于二级负荷。
    照明如果另设箱子是不是有点浪费。请指教,谢谢啊!
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:35:25 | 显示全部楼层
回复 2# ranxh


    谢谢啊,我大概明白你的意思了,系统图直接要连电机的,不知能否这样理解?
发表于 2013-10-31 02:54:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-31 03:00 编辑

平面图的线画到哪系统图就画到哪,成套箱只是箱子内部不必画。

照明4根...进线4+1芯......WP8与WPE9配对.....WDZN-YJV...........功率因数0.9......KX 0.8.......

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 半夜发帖~!

查看全部评分

     
发表于 2013-10-31 09:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# 27717675


    这个和是否商住无关,和是一级二级负荷无关,和浪费与否无关,只和消防非消防有关!所以生活水泵必须和消防泵分开设箱!
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:38:16 | 显示全部楼层
回复 6# yu990921


    明白你的意思了。导线,功率因数,需要系数都已经改过来了,谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:39:51 | 显示全部楼层
回复 7# yjgabc


    昨天仔细看了一下条纹说明,明白了,谢谢啦~另外,你提的照明的问题,从哪引啊?
     
发表于 2013-10-31 10:45:15 | 显示全部楼层
电源转化出要用4极开关
     
发表于 2013-10-31 10:46:34 | 显示全部楼层
YJV电缆好像没有低烟无卤的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 没有!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 14:44 , Processed in 0.076327 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表