账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2381|回复: 5

[求助] 农村供电网

[复制链接]
发表于 2013-10-30 15:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
农村电网一般采用的是何种系统(TN-C、TT),住宅进线一般为单相二线,这中性线是PEN还是N,能否重复接地?总感觉TT系统的中性线重复接地后就变成TN-C-S,N线也就可以变为PEN了?
     
发表于 2023-6-16 12:03:37 | 显示全部楼层
TT中性线重复接地??
     
发表于 2023-6-16 12:19:14 | 显示全部楼层
农电网很多是TT系统,N线严禁接地。注意术语的准确性,中性线就是N线,铁定不能指PEN线。
     
发表于 2023-6-16 15:42:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-6-16 16:01 编辑

农村住宅基本上采用TT系统,此时配电箱处设置用户接地(N线不应与该接地连接)。若希望采用TN系统,需供电单位同意后才可,此时中性线应设重复接地,然后分出N、PE。
     
发表于 2023-6-16 15:43:38 | 显示全部楼层
TT系统的N线不能做接地
     
发表于 2023-6-16 15:51:34 | 显示全部楼层
有用tn-c的吗,我所听说的都是TT接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则