[问题探讨] 三相电路中什么情况下不能断开中性线?

[复制链接]
发表于 2013-10-30 10:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相电路中什么情况下不能断开中性线?也就是说回路断路器只能用三极断路器而不能用四极断路器
     
发表于 2013-10-30 11:15:49 | 显示全部楼层
三相电路中存在AC220V用电负荷且不能确保各相平衡,在其运行时“不能断开中性线”,否则便存在所谓的“断零”危害。{:lol:}
     
发表于 2013-10-30 11:18:55 | 显示全部楼层
四极断路器,存在““断零”之可能:应采用处,实属无奈;可不用时,不用为妥。
发表于 2013-10-30 22:38:48 | 显示全部楼层
在建筑中三相配电系统中,任何情况下都不能断开中性线,但是如果是给一台电动机供电,电动机的绕组是三角形的接法,这时电动机根本就没有零线引出,从柜子到电动机只引三相线,没有零线,但是进柜子的电源是必须有零线的
     
发表于 2013-10-31 08:09:57 | 显示全部楼层
在建筑中三相配电系统中,任何情况下都不能断开中性线,但是如果是给一台电动机供电,电动机的绕组是三角形的接法,这时电动机根本就没有零线引出,从柜子到电动机只引三相线,没有零线,但是进柜子的电源是必须有零线
lingyan 发表于 2013-10-30 22:38

1、“但是进柜子的电源是必须有零线的”?不会吧?{:shocked:}
2、时至今日,还称“零线”?{:1_275:}
     
发表于 2013-10-31 08:22:48 | 显示全部楼层
四极断路器,存在“断零”之可能:应采用处,实属无奈;可不用时,不用为妥。
这里的“断零”是啥意思?{:1_275:}

意思是:四极断路器的三个L相线极均不断开,N中性线这一极意外断开,就是我们俗称的“断零”。{:smile:}
     
发表于 2013-10-31 10:01:00 | 显示全部楼层
三相电路中什么情况下不能断开中性线?也就是说回路断路器只能用三极断路器而不能用四极断路器
wushen513 发表于 2013-10-30 10:47



建议楼主的问题转换为:
1.什么情况下,N线不需断开也可满足检修安全?
2.什么情况下,N线不断开也不会产生杂散电流?
同时满足上述条件的用三极断路器即可,用四极反而会增加断零的风险。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好的。

查看全部评分

发表于 2013-10-31 16:02:51 | 显示全部楼层
回复 4# lingyan
假如此配电箱只有电动机,那为何必须进中性线(零线)。没单相负载,也没其他三相设备用到中性线(零线)。
 楼主| 发表于 2014-10-17 18:29:05 | 显示全部楼层
大家再说说,中性线的偏置电流能导致人员触电吗?也就是说在不断开中性线的情况下,可能导致人员伤亡。
     
发表于 2014-10-17 20:38:17 | 显示全部楼层
linmiaojing 发表于 2013-10-31 16:02
回复 4# lingyan
假如此配电箱只有电动机,那为何必须进中性线(零线)。没单相负载,也没其他三相设备用 ...

二次回路可能需要单相电源。故引至电机控制箱应有中性线,引至三相电机仅需相线和pe线。
     
发表于 2014-10-18 16:50:23 | 显示全部楼层
原理、原理,什么原理啊?
     
发表于 2014-10-18 21:47:00 | 显示全部楼层
      GB50054的第6.1.4 :“除当回路相导体的保护装置能保护中性导体的短路,而且正常工作时通过中性导体的最大电流小于其载流量外,尚应采取当中性导体出现过电流时能自动切断相导体的措施。”
      其条文解释中,“当电气装置中存在大量谐波电流时,会引起相导体及中性导体的过负荷,而中性导体的过负荷是最常见的。在三相四线回路中,有时当相导体载流量在正常值范围以内时,中性导体已经严重过载。所以应根据配电系统中谐波的情况采取中性导体的保护措施。”
      
     
发表于 2014-10-18 21:51:56 | 显示全部楼层
《建筑电气》2014年第九期的一篇“谐波对照明配电设计的影响”有一定的推导,结论,办公的照明配电还是应采用4P
(不应该是3P+N的方式)。
     
发表于 2014-10-18 21:56:40 | 显示全部楼层
     可惜,该文仅有推导,未有实测数据或报告的支撑,显得没有说服力。
不过,该文倒是提醒我们设计中应该重视电磁兼容的问题,特别是现代建筑内的电气设备的谐波影响。
     
发表于 2014-10-18 22:02:33 | 显示全部楼层
同时,修正一下过去的理念:“三相基本平衡的照明线路,中性线的电流会非常小”的概念;
而应该是即便是:三相基本平衡的照明线路,由于谐波的原因,中性线的电流会接近、更多是大于相线中的电流。
      相应的,应该采用4P开关