账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4176|回复: 1

关于三角形接线电容器串联电抗器的电抗率的选择

[复制链接]
     
发表于 2013-10-28 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有几个问题请教:
三角形接线形式的并联电容器组能够抑制3次及3次的整数倍的谐波,原因是什么?
三次谐波相当于零序,会在三角形内部环流,而不流向系统?
变压器的三角形接线对三次谐波的抑制作用?变压器一侧绕组为三角形接线,三次谐波会在其绕组中环流而不流向系统?
超高压或大容量的电力变压器常加一个三角形的第三绕组提供3此谐波电流的通路,以改善电势波形?
问题的原由是前段时间和图审的专家沟通,图审专家要求我的电抗率必须选用14%的,我当时不知原由,只好按要求答应修改,回头我查阅资料,并联电容器规范中有一条规定:当需要抑制3次谐波时,需要选用12%的电抗器,前几天读建筑电气2011.5期中的一篇关于电容器设计的文章,发现就一般而言,选用14%的是不妥的,所以有了以上疑惑
     
发表于 2013-11-7 18:39:57 | 显示全部楼层
电抗器电抗率的选择主要考虑1.要避免谐振(专用调谐装置除外),谐振包括串联和并联谐振,2.电容器不能过电流。
你提的三角形抑制3次谐波,从概念上就是错的。建议看一下相关知识再来提问。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 14:53 , Processed in 0.081469 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表