双速风机为排烟排风作用,排烟  排风共用一趟风管。

这种情况下:是否排风、排烟口都要做成电动的?


以实现:着火时,接收到消防信号,所有排风口关闭,风机改为高速运行,按照编码地址开启相应防烟分区排烟口?
     
发表于 2013-10-24 16:27:41 | 显示全部楼层
是否电动要看通风设计的意图。如果一台排烟风机为一个防烟分区服务,风机入口处的排烟防火阀一般是常开的。只是到280度是自动关闭并停风机。
     
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:50:48 | 显示全部楼层
回复 2# ZYC1947DQ


    哦,你指的是配电间等小空间吧。那个应该是这样。

如果是大空间,一个风机带几个防烟分区情况下,是否一定要这样做。


暖通专业,有时候暖通专业只给提条件,好像实现不了(也有可能是自己技术不行,不知道咋做),所以想对暖通上略懂一点。
发表于 2013-10-24 17:18:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:31:36 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    设计时,每个防烟分区的排烟口和该防烟分区的探测器就是一个地址编码啊。

要不然没办法控制。