账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7272|回复: 8

[求助] 求助关于双速排烟风机的问题

[复制链接]
发表于 2013-10-22 16:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
111.jpg
请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?
2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?
请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。
     
发表于 2013-10-22 16:15:52 | 显示全部楼层
你要查一下国标图集里的内容,双速风机采用的接触器数量看图集里可知一般需三台,有一种双速电机也只需两台。理解了控制原理图,这些都知道了,按你的这个图上是说不清的。
     
发表于 2013-10-22 16:22:31 | 显示全部楼层
从系统图中功率看,此双速风机应为YDT系列,其接线方式为Y/Y接线,系统图有误。
发表于 2013-10-22 21:21:53 | 显示全部楼层
图集也说了双速风机有好几种,对应不同的一次接线,

但是好像没说清楚回路元件的额定电流的选择,好像不太厚道,应该把电流公式列出来才好。

风专业基本也搞不清楚选的是哪种电机,估计这块是一笔糊涂账。
发表于 2013-10-22 22:24:43 | 显示全部楼层
新老火警规范明确写着手动控制应包括启停的触点,但是风机水泵国标图集很多方案里面只管启不管停,为什么?

这个图木法看了,咋画出来的
     
发表于 2013-10-23 08:33:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:55:37 | 显示全部楼层
回复 5# yu990921
能否请指导下这图该怎么修改呢?真心求助,小弟愚笨,还是很迷惑啊
发表于 2013-10-23 10:07:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-11 16:55:38 | 显示全部楼层
2.png 1.png [url][/u

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 热心人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则