楼主: xkh721218

备用照明电源属于应急电源还是备用电源

  [复制链接]
     
发表于 2013-10-17 22:31:33 | 显示全部楼层
老诚总是信口就说,你随嘴一说,叫不明就理的小学弟们照此办理,审图是要栽跟头的!
     
发表于 2013-10-17 22:37:24 | 显示全部楼层
听老诚的话,小学弟们的图得让老诚来审。
     
 楼主| 发表于 2013-10-21 11:32:21 | 显示全部楼层
火力发电厂与变电站设计防火规范:
11.7.2 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定:
    1 户内变电站、户外变电站主控通信室、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明。
    2 地下变电站的主控通信室、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明。
    3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设发光疏散指示标志。
    4 人员疏散用的应急照明的照度不应低于0.5lx,继续工作应急照明不应低于正常照明照度值的10%。
    5 应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上。
我就不知道了  配电室为什么非得100%照度
     
发表于 2013-10-21 13:32:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2013-10-21 13:37 编辑

总觉得应急系统应该包含备用系统
     
发表于 2013-10-21 13:36:50 | 显示全部楼层
应急照明如果从灯具所处环境非类,包含两大类:危险环境类,如:火灾环境,爆炸环境,其他高危险环境等,和非危类应急照明。备用照明均属于两大类中一个子项
     
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:24:05 | 显示全部楼层
非危险场所还需要应急照明吗
发表于 2013-10-22 10:47:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-3 17:22:29 | 显示全部楼层
GB50034-2013


                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2020-6-19 09:00:48 | 显示全部楼层
字面理解,应该是备用包含应急
     
发表于 2020-6-19 10:11:18 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-6-19 09:00
字面理解,应该是备用包含应急

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。