账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6635|回复: 4

[问题探讨] 电影院特低压36V供电设计问题

[复制链接]
发表于 2013-10-7 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ58-2008:中规定乙级及乙级以上电影院应设踏步灯或座位排号灯,其供电电压应为不大于36V的安全电压。
问题1:是否一定按规范执行,是否可以采用带漏保供电。
问题2:采用36V供电,可以有那几种方案?1)一个变压器带一个回路;2)一个变压器带若干个回路
问题3:采用36V供电是采用金属管还是硬塑料管可靠?个人认为塑料管可靠。
希望有工程经验的朋友提供下经验,国家规范看的实属头痛,一点不直白,看的云里雾里的。
发表于 2013-10-7 22:54:20 | 显示全部楼层
现在常见LED的了。。。。。。
     
发表于 2013-10-7 23:59:44 | 显示全部楼层
看我给你的图纸,应该很明了。
     
发表于 2013-10-8 17:41:33 | 显示全部楼层
1、系统图:导线先进线槽,再进PVC管;
2、地面线槽在每排座位交叉路线处,应画出接线盒,出线为PVC管线;
3、接线盒到座位灯的管线应画出;
4、放映室的配电箱应给出位置,线槽应画到配电箱。
     
发表于 2013-10-8 22:14:02 | 显示全部楼层
没做过放映室的项目  龙王能普及一下知识么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 12:29 , Processed in 0.078560 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表