账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3564|回复: 8

[问题探讨] 电梯配电问题

[复制链接]
发表于 2013-9-25 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大师,30层的高层住宅电梯配电你会选择多大的开关及电缆(YJV).

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-9-25 16:24:47 | 显示全部楼层
发表一点拙见,这个你要去和建筑沟通,向他们要电梯选型的资料,电梯载重及载人数,电梯的速度,然后查阅相关产品样本确定设备的功率
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:15:15 | 显示全部楼层
再明确一下电梯曳引电机的标称容量为15KW。如何配置断路器及电缆
     
发表于 2013-9-26 17:24:52 | 显示全部楼层
需要满足电梯这个特殊工作制下的供电要求,以及保护灵敏度要求

30层大概也要将近100米了
     
发表于 2013-9-26 22:27:21 | 显示全部楼层
还有载重和速度这些都要询问建筑专业,这样才好确定
     
发表于 2013-9-27 16:14:11 | 显示全部楼层
你至少得知道载重和速度,估算功率=(载重kg×速度米/秒)/100
例如:1000kg×1.75/100   就是17.5kW
发表于 2013-9-29 12:02:16 | 显示全部楼层
09技术措施有选型,可以参照
发表于 2013-9-29 16:09:01 | 显示全部楼层
根据以往的经验值,我会选择每台电梯大约20KW。我们这审图的有用措施说话的,我的意思就是,选择20KW之后,对应《全国民用建筑工程设计技术措施-电气-2009》146~149页。对应选择里面最小的20KW电梯,从而选择断路器,电缆。再根据自身的经验值,稍加以修改。鄙人拙见,只供参考。
发表于 2013-9-29 16:15:23 | 显示全部楼层
对电梯配电设计的见解.PDF (80.92 KB, 下载次数: 29)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 14:35 , Processed in 0.076259 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表