我对702.415.2这段有点意见。
“对于预制钢筋混凝土板组成的地板,其钢筋在预制板内被密封,在不破坏预制板的情况下人体不会触及钢筋的, 它不按装置外可导电部分考虑,所以就不需要纳入附加等电位联结内。 无钢筋的预制板及其外护层和表土层(例如草地) 不按装置外可导电部分考虑,不需要列入附加等电位联结内。”
“ 预制钢筋混凝土板”改成“有钢筋的混凝土地砖”; “无钢筋的预制板”改成“无钢筋的混凝土地砖”可能更好(这里说的是游泳池外侧的地板,指1区)。 预制钢筋混凝土板往往有钢筋伸出,并互相连接。潮湿的混凝土是导体,预制钢筋混凝土板内的钢筋一般应纳入等电位联结。如上面的“ 非绝缘地面内的钢筋;”属于装置外可导电部分。 |
|