关于防雷计算,滚球法
     
发表于 2013-9-13 18:23:59 | 显示全部楼层
啥意思?建议参看大学教科书!
     
发表于 2013-9-13 19:34:29 | 显示全部楼层
简单而言:让球半径等于防雷半径的球体任意滚动;凡是建筑物被该滚动球体触及的部分,就需要设置接闪器;反之则不需要。
     
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:16:05 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    请问大别兄建筑物每边的扩大宽度公式是由何而来?
     
发表于 2013-9-16 16:33:34 | 显示全部楼层
把建筑物看成一个放置于地面上的长方体盒子,然后剪开它的4个棱(高线),让它全部平铺在地面上。这个平铺的总面积(含新形成的四个1/4圆弧)就是防雷计算面积,也就是那个扩大宽度公式的由来。
     
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:04:44 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山

大别兄果然才高八斗,我随便套了一个建筑,得出的半圆比规范上给出的大许多许多,或者一个圆直接把建筑盖住。
发表于 2013-9-16 17:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-17 09:40:12 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    请问大鼻兄,上次去参加广州市气象局的防雷会议,《防雷设计实务参考》中说到滚球半径以上的楼层每两层要设置接闪带,可是现在的高层肯定不会愿意明敷,影响美观,暗敷的话,按照现在的玻璃幕墙结构,侧击时会有次生危害。这个应该如何实施?还有说滚球半径以下的楼层,每三层设置均压环。可不可以不设置均压环直接就连接就近的柱内钢筋?
     
发表于 2013-9-17 09:55:59 | 显示全部楼层
有为防侧击雷设置的明敷接闪带的设计施工实例吗,比如图纸,照片,想看下做成什么样的。
发表于 2013-9-17 21:52:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-17 21:57:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:40:27 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚

1,圆柱形建筑的等效面积是一个以(r+D)为半径的圆;
2,球形建筑尚不会计算,认为应画出剖面,用滚球法确定接闪器与建筑相切的位置,剩下做法的同上;
3,不规则建筑,按规范给的,逐点画出圆,取最外边线考虑。

则个