[求助] 屋顶防雷能否暗敷设?

    [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-9-7 13:00:54 | 显示全部楼层
无女儿墙,而且是坡屋面。

如何处理?
     
发表于 2013-9-7 14:53:45 | 显示全部楼层
无女儿墙,而且是坡屋面,只能明敷。非要暗敷,请甲方发函盖章。{:lol:}
     
发表于 2013-9-8 10:29:25 | 显示全部楼层


绝大多数情况下,“非要暗敷,请甲方发函盖章”是不管用的。一旦出了事,设计人员可脱不了干系,切记切记。
建议仔细阅读 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.5 条。
     
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:15:44 | 显示全部楼层
仅仅是二层的办公楼,明敷设真的很难看啊。
     
发表于 2013-9-8 15:54:00 | 显示全部楼层
1、安全可靠
2、技术先进
3、经济合理
4、维护管理方便
5、并注意整体美观

民规第一条,难不难看排在第五位呢{:lol:}
     
发表于 2013-9-9 22:37:47 | 显示全部楼层
我的做法是暗敷设避雷带加装接闪小针,小针间距按滚球半径确定  一般3米设置一根300高的小针
     
发表于 2013-9-11 11:24:39 | 显示全部楼层
最好是明敷,暗敷麻烦啊