一化学品库,存放双氧水,规范有规定需要作气体探测吗?双氧水会引起爆炸吗?
发表于 2013-9-1 20:15:17 | 显示全部楼层
【双氧水】
学名:过氧化氢  
别名:双氧水(过氧化氢的水溶液)
分子式:H2O2
分子量:34.01  
外观性状:
无色透明液体,有微弱的特殊气味。纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。
化学特性:强氧化剂不稳定易分解。
主要用途:漂白消毒。
危险特性:
易制爆(过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。
过氧化氢可与许多有机物可形成爆炸性混合物,在受到撞击、加热或电火花的作用下可能发生爆炸;
它与某些无机化合物、重金属或杂质接触后会迅速分解也会导致爆炸。)

储存方法:
储存于阴凉、通风处,远离火种、热源,防止日光暴晒,保持容器密封。还应与易燃物、
还原剂、金属粉末等分开存放。搬运时轻装轻卸,防止包装容器损坏,禁止撞击和震荡。

使用要点:
做好安全防护,不要直接接触。  
健康危害:
皮肤长时间接触会被灼伤,眼睛直接接触可导致不可逆损伤甚至失明,呼吸道吸入有强烈
刺激性,口服误食会出现胸焖、腹痛、呕吐、体温升高、呼吸困难、一时性运动和感觉障碍等症状。
长期接触可导致接触性皮炎。

紧急处理:  
吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即
进行人工呼吸。就医。
  
误食:饮足量温水,催吐,就医。
  
皮肤接触:脱去被污染衣着,用大量流动清水冲洗。
  
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

安全措施:
  
泄漏处置:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员
戴自给正压式呼吸器,
穿防酸碱工作服。
尽可能切断泄漏源,
防止进入下水道、
排洪沟等限制性空间。
  
小量泄露:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。

大量泄露:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不
燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法:
  
燃烧性:双氧水本身不燃,但可助燃。

爆炸下限(%):12
爆炸上限(%):19
引燃温度(℃):615
最大爆炸压力(MPa):0.490
灭火剂:水、雾状水、干粉、砂土。
  
灭火注意事项:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持
容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,须马上撤离。
  
  
  
【甲酸】
  





名:

甲酸







名:

蚁酸






式:

HCOOH




量:

46.03  
外观性状:

无色透明液体,有刺激性气味。

化学特性:

还原剂,易挥发,有较强的腐蚀性。

主要用途:

印染

固色

鞣皮
  
危险特性:

可燃,其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
  
储存方法:

储存于阴凉、干燥、通风处,远离火种、热源,保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
分装和搬运作业要注意个人防护,轻拿轻放,防止包装及容器损坏。

使用要点:

穿戴好防护用品,避免直接接触。
  
健康危害:

皮肤接触可引起过敏、溃疡、慢性烧伤。溅入眼内可引起结膜炎、水肿、严重的甚至会
导致失明。呼吸道长期吸入可导致口腔炎、鼻炎、化学性肺炎,口服误食会出现呕吐、腹泻及肠胃出
血、甚至死亡。

紧急处理:
  
吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即
进行人工呼吸。就医。
  
食入:误食者用水漱口,饮牛奶或蛋清。就医。
  
皮肤接触:马上脱去被污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗,至少
15
分钟。就医

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少
15
分钟。就医。

安全措施:
  
操作注意事项:

密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议
操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)
,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热
源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧
化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的
消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  
储存注意事项:

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过
30
℃,相对湿度不超

85%
。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放,切忌混储。配备相应品种和数
量的消防器材。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
  
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,切断火源。建
议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能阻断泄漏源。
防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地
面洒上苏打灰,然后用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用
泡沫覆盖,降低灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物
处理场所处置。
  
灭火方法:消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却,并用水喷
淋保护去堵漏的人员。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
  
  
  
【甲醛】
  





名:

甲醛
  





名:

蚁醛

福尔马林(
35~40%
的甲醛水溶液)





式:

HCHO




量:

30.03  
外观性状:

无色水溶液或气体,有强烈刺激性气味。
  
化学特性:

挥发性很强的还原剂,在微碱性条件下还原性更强。

主要用途:

鞣皮剂

固定剂

防腐剂

杀菌剂

还原剂

危险特性:

易燃,有毒。其挥发性气体能强烈刺激粘膜。
  
储存方法:

水溶液密封、避光在
16
℃以上常温保存,低温处不宜久贮。
  
使用要点:

穿戴好防护用品,以避免皮肤(眼睛)接触和呼吸道大量吸入。
  
健康危害:

甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合。吸入高浓度的甲醛后会出现呼吸道刺痛、水肿、头
痛、眼痛、流泪等症状,也可诱发支气管哮喘。皮肤长期接触甲醛可引起皮炎、色斑、组织坏死。经
常性吸入少量的甲醛会引起慢性中毒,出现粘膜充血、过敏性皮炎、鼻炎等。

紧急处理:
  
吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即
进行人工呼吸。就医。
  
食入:误食后用
1%
的碘化钾洗胃,就医。
  
皮肤接触:马上脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少
15
分钟。就医

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少
15
分钟。就医。

安全措施:
  
储存注意事项:于阴凉、干燥处贮存,远离火种、热源,并与氧化剂、酸碱类物品分储、分运。

操作注意事项:穿戴好劳动防护用品,操作场所保持良好的通风条件。皮肤或眼睛接触后,立即
用流动的清水冲洗。
  
灭火方法:消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器,用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化
碳、砂土等灭火剂灭火。
  
灭火注意事项:用雾状水保持火场容器冷却,用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并
用雾状水保护好消防人员。
发表于 2013-9-1 20:37:51 | 显示全部楼层
据说火灾危险性分类为:甲类