账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6747|回复: 6

[求助] 关于一个315KVA杆上变压器,配电问题。

[复制链接]
发表于 2013-8-30 17:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小地块有4个楼,一个楼70KW左右,刚好这个区域有个电杆上的变压器315KVA,经过负荷计算可以够用,那么可以从杆上变压器分出来4路电源吗?我师兄说不可以,说杆上变压器只能分出来一路电源,到底能分出来4路吗?如果能分出,一般是怎么分的?用的啥东西分的?
     
发表于 2013-8-31 15:46:29 | 显示全部楼层
这要看四个楼是架空线进户还是电缆进户。架空线进户时变压器一路架空线,到各楼分别引下接户线和进户线就可。电缆进户时杆上变压器下需做一只总配电箱(柜),内分四路开关引出四路电源电缆到各楼。
     
发表于 2013-9-1 10:20:45 | 显示全部楼层
我想一般是电缆进各楼的配电室,引一路下来,在某个地方做个总箱,分出四路进各个楼,做好接地
     
发表于 2013-9-1 10:26:53 | 显示全部楼层
楼主说的情况是杆上变压器,因此要看用电的楼是架空进户还是电缆进户,采取不同的方式。4楼说的想必是确认电缆进户吧。
     
发表于 2013-9-1 10:47:51 | 显示全部楼层
回复 5# ZYC1947DQ


    是啊,城市由于空间狭小,宜采用电缆进户,不知道LZ是哪种情况。
发表于 2013-9-2 17:42:56 | 显示全部楼层
无论是架空出线还是电缆出线,台架变都可以设一个配电箱,一般出2~4个回路,由设计根据实际情况定。
发表于 2013-9-4 17:07:50 | 显示全部楼层
很多杆上变压器都有配电箱的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则