发表于 2013-8-29 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT  我听说是不超过三个  不知道一句在哪
     
发表于 2013-8-29 12:22:22 | 显示全部楼层
动力配电是每回路不超过10KW  数量不超过5个
     
发表于 2013-8-29 12:27:37 | 显示全部楼层
没见过这方面的规范要求,因为T接箱的容量有限,所以数量还是不能过多,多了就要增加主线了。
发表于 2013-8-29 23:06:44 | 显示全部楼层
链式供电规范有要求(2#楼),

T接,没听说过有限制

配电箱不宜采用链式,T接或者预分支/穿刺都可
     
发表于 2013-8-30 17:32:08 | 显示全部楼层
回复 2# xiaouqi


    这个是链接的规定吧,T接是树干线接线。