账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11572|回复: 6

[问题探讨] 380V电潜水泵漏电开关选3P还是4P的好?

[复制链接]
     
发表于 2013-8-13 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关?还是控制线路应在带有3P漏保功能断路器的上口接?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-8-13 10:34:44 | 显示全部楼层
均可以,关键看控制回路接在哪里,如果接地断路器进线处,3P,如果接在断路器出线处,那要4P
     
发表于 2013-8-13 15:45:28 | 显示全部楼层
我对这块也不是很理解坐等大神来解释
     
发表于 2013-8-14 18:00:19 | 显示全部楼层
如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关吧,3P开关没办法用。
     
发表于 2013-8-14 18:18:38 | 显示全部楼层


这个说法过于绝对了。
需要根据220V指示灯或控制回路的电源提供方式进行选择判断。
     
发表于 2017-9-14 15:12:58 | 显示全部楼层
配没配N线去电控箱?有就4p,没配就3p。
     
发表于 2024-5-26 15:03:47 | 显示全部楼层
进线采用4P断路器, 分出两路漏保---分别是3P 和 2P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 15:05 , Processed in 0.078624 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表