账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] SPD接线形式

[复制链接]
     
发表于 2013-8-7 09:51:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-7 10:01 编辑


您的理解有误,L/PE间电压保护水平并不等于L/N间的Up和N/PE间的Up相加,这个我问过厂家
具体您可查阅施耐德电涌保护器产品样本
1.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:04:49 | 显示全部楼层
回16#sgf2002 :

   施耐德电涌保护器产品样本,与IEC和《雷规》的图是不同的。

   施耐德电涌保护器产品是集成化产品,内部的分立元件SPD的电压保护水平值不是2.5kV,肯定小于2.5kV。

   而IEC和《雷规》的图,是以分立元件SPD为基础的,按其图用2.5kV的分立元件SPD,是无法实现总电压保护水平值是2.5kV。或者说而IEC和《雷规》的图实际组成与规范是相抵触的。
     
发表于 2013-11-10 15:09:12 | 显示全部楼层
嗯,继续谈吧。谈的还不够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 19:24 , Processed in 0.064953 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表