另外个人认为:
对于“平时、消防兼用,不可能在消防时突发过载” 的负荷的配电线路,的(如应急照明、消防控制室配电线路),宜“按实际计算电流”选择“3300”,以保证平时使用时线路的安全
对于“平时、消防兼用,可能在消防时突发过载” 的负荷的配电干线线路(如平时消防兼用单速风机、消防电梯配电线路),宜“按1.5~2倍放大裕量”选择“3300”(线路规格相应放大),以保证平时使用时线路的安全
对于“只有在火灾时使用”的负荷的配电干线线路(如消防泵、排烟风机、正压风机电源等配电线路),宜“按GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条”选择“3200”
以上思路请大家批评指正 |
|