账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5289|回复: 1

[求助] 关于应急广播设置

[复制链接]
发表于 2013-7-25 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规50116
火灾应急广播与公共广播合用时应符合下列要求:
应 设置火灾应急广播备用扩音机其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。

当建筑为集中报警系统时,设置应急广播,要考虑这个1.5倍吗?

先感谢各位不吝指教啊!
发表于 2013-7-26 12:30:10 | 显示全部楼层
规范很清楚了,要考虑1.5倍,需要注意的是同时播音区域决定了功放的容量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则