[求助] 低压柜电气元件问题求助

[复制链接]
发表于 2013-7-25 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
{DBF5CCFB-FC8A-4F7A-9385-E33FD9909092}.JPG
1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?
2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。
请不吝指教啊。
3、若图中还有什么不足之处,请大家指出。
先谢谢大家了
发表于 2013-7-25 11:03:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-25 11:08 编辑

1、补偿控制原件
3、圈1处少了四个CT;
YJV-3X4不满足热稳定;
空开+熔断器是什么保护方式?
负荷开关+熔断器?ZR线该NH;
B0VR3N是什么型号?;用3P+N的那个地方,N和PE你确定已经分开了吗?
SPD一般挂在配电母排上,你是为了保护变压器吗?

变压器靠配电柜安装IP20不够,貌似至少3X

建议找设计人员画图,自己不要画了
     
发表于 2013-7-25 16:23:47 | 显示全部楼层
楼上已经回答得很好了,就想请问一下,为啥要把ZR改成NH?
     
发表于 2013-7-25 19:35:31 | 显示全部楼层
圈2处的3CT是补偿柜本身测量用的,取样电流互感器应该在总进线回路,你在圈2处设置取样CT有什么用?
发表于 2013-7-25 20:39:38 | 显示全部楼层
1.这个图是采用的GZH吧。圈1中的元件符号貌似在GZH的样本见过,是电流传感器,完整GZH进线柜处应还有智能控制器,电压互感器,图中没有表达,貌似算基本型吧。不过,GZH的样本该处没有画无功采样电流互感器CT,不晓得是不是样本画掉了。
2.熔断器+空开那个,应该是因为图中选的是小空开,短路容量不够,所以加一个熔断器,否则应改为相应等级的塑壳断路器。(额,此处3x4热稳定还真没注意过,,汗。。。。)
3.因为原来就用的ZR,后来民规把电缆等级提高了,就改为NH了,具体怎么回事我也忘记了。
其余同2楼,4楼。
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:35:36 | 显示全部楼层
谢谢大家耐心的解答,这图确有很多不足,好好学习了