账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5726|回复: 12

审图意见,气人。。。

  [复制链接]
发表于 2013-7-24 20:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强条1、洗衣机插座应选用安全型产品,应符合GB 50363-2005第8.5.5条要求 (11层住宅)。
这个规范上根本没这条,估计这老爷子眼花写错规范了安装高度1.5米)。
一般条文2、消防电梯应在一层设置迫降按钮。(11层住宅)不是消防电梯。
强条1.应说明本工程电源负荷等级,应符合GB 50052-2009第3.0.1条要求(7层住宅)。
发表于 2013-7-24 22:49:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-24 23:20 编辑

1、规范编号GB50368-2005  《住宅建筑规范》
    8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。


批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2006年3月1日

 

中华人民共和国建设部
公 告

第385号

建设部关于发布国家标准《住宅建筑规范》的公告



现批准《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。

8.5 电 气






8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。



注意,把卫生间照明插座共用回路的做法违反强条8.5.5(住宅建筑电气设计规范条文说明:9.4.4 装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便条文说明应该加一句优点:方便审图人员开强条挣外快

9.7 消防电气




9.7.1 10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于二级负荷要求。
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

10 节 能

10.1 一般规定




10.1.1 住宅应通过合理选择建筑的体形、朝向和窗墙面积比,增强围护结构的保温、隔热性能,使用能效比高的采暖和空气调节设备和系统,采取室温调控和热量计量措施来降低采暖、空气调节能耗。
10.1.2 节能设计应采用规定性指标,或采用直接计算采暖、空气调节能耗的性能化方法。
10.1.3 住宅围护结构的构造应防止围护结构内部保温材料受潮。
10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
10.1.5 住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。
10.1.6 住宅的设计与建造应与地区气候相适应,充分利用自然通风和太阳能等可再生能源。


2、GB50096-2011《住宅设计规范》

8.7.3 每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

8.7.4 套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座。

8.7.5 共用部位应设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取消防时应急点亮的措施。(此条宜按住宅建筑电气规范操作,有报警时强启无报警时集中点亮)

发表于 2013-7-25 09:47:29 | 显示全部楼层
11层住宅,如果是塔式住宅就是消防电梯。
     
发表于 2013-7-25 11:10:45 | 显示全部楼层
是不是消防电梯 需要建筑专业告诉你呀  普通电梯和消防电梯的耐火等级和材料都不同    不是你说不是消防电梯就不是的
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:21:15 | 显示全部楼层
是不是消防电气确实不是我说了算,但审图的人说了也不算吧,审图中他就没看建筑,直接按消防电梯审图了。。
     
发表于 2013-7-30 12:05:52 | 显示全部楼层
审错了就是审错了  楼上几位口气好像很维护审图的,审图的不是神 也有犯错的时候  总归我们画图的要申辩下吧
     
发表于 2013-7-30 14:25:51 | 显示全部楼层
不管别人的意见咋样,首先自己要理清楚。
发表于 2013-7-31 12:03:37 | 显示全部楼层
是不是消防电梯看不出来,如果建筑专业是个新手不就完蛋了。设备专业的对建筑消防方面还是要懂一些,否则会被坑。
发表于 2013-8-1 10:32:22 | 显示全部楼层
这些就得问建筑专业的。
     
发表于 2013-8-1 11:11:33 | 显示全部楼层
第一条提的没错;第二条,不管是不是消防电梯,均需迫降至平层。
发表于 2013-8-1 16:05:13 | 显示全部楼层
高层防民用建筑设计火规范:6.3.3.10消防电梯轿箱内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。P147条文解析十、专用操作按钮是消防电梯特有的装置。
发表于 2013-8-1 16:06:26 | 显示全部楼层
高层民用建筑设计防火规范,打错了
     
发表于 2013-9-16 17:27:30 | 显示全部楼层
现在电梯都带有自动平层的功能吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则