2013年第5期《电源SPD后备保护装置失效模式分析》的疑问

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-3 07:56:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-3 08:03:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-3 08:08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:12:55 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:15:26 | 显示全部楼层
150# 尺短寸长

累累死我了。

我相信,表一是正确的数据。
低压系统中    可能出现的暂时过电压
……

就能否认“TN系统中,PE串入高压接地故障电位的说法”?

语文不学学好,害人不浅呐。

尺短寸长 发表于 2013-7-30 15:40
发表于 2013-8-3 08:20:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:09:49 | 显示全部楼层
一篇破文章,作者居然数度恶言相向,其学识程度,不过村夫野老一般
既无器量,也无学品。
治学以诚 发表于 2013-8-3 08:20


哦!
原来如此!

本论坛,仅老诚大师有这“村夫野老一般”的“特权”,方能显摆我们老诚大师的“器量 & 学品”。{:1_274:}