账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6783|回复: 8

[问题探讨] 低压配电设计规范 【第2.1.2条】讨论!

[复制链接]
发表于 2013-7-18 16:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电设计规范:
第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

请问大家:此处的“附近”,怎么理解?
发表于 2013-7-18 17:30:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:29:55 | 显示全部楼层



    诚版的解释 我还是不明白,规范中没有详细的条文解释,个人觉得这个“附近”真是糊涂,难道没有定性的说明吗?有没有什么规范或标准。
发表于 2013-7-19 10:44:37 | 显示全部楼层
是不是算到短路点引起保护动作影响本楼范围之内,装个低电压保护把它们切了
发表于 2013-7-23 15:17:31 | 显示全部楼层
实质就是把电动机看成电而已,倒送电。
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:09:44 | 显示全部楼层
看来回帖的朋友还是没有谁能正面的说说“附近”这个词出现在规范里,什么意思?附近具体指什么范围?
     
发表于 2013-7-24 09:22:57 | 显示全部楼层
例如某个设备机房,一排MCC柜,要验算母线上、或者MCC柜一个出线开关下口的短路电流,那么如果有大功率电机设备机房内,就叫“附近”。
要说3m、5m、10m、20m?没有定量的数值,只能由设计人综合考虑
     
发表于 2013-7-27 10:58:14 | 显示全部楼层
1%没什么实际意义,忽略不计啦
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:12:31 | 显示全部楼层
1%没什么实际意义,忽略不计啦
JHL123321 发表于 2013-7-27 10:58



    ?????????????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则