账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

[其他] 转:永城一男孩坐在家门口路灯栏杆上吃雪糕 触电身亡

[复制链接]
     
发表于 2013-7-17 18:40:09 | 显示全部楼层


如果,老诚版主同意将上述的一段话改成:
霞山观海长廊几十盏路灯大白天齐亮着
TT系统,接地故障时,若电气设计不正确或电气设计正确但保护电器却出现故障拒动,路灯可能会正常点亮。


我们还是能够认同的。
发表于 2013-7-17 18:47:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-17 18:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-17 18:49:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-17 19:02:45 | 显示全部楼层
回复 17、18# 治学以诚

TN-S 系统发生接地故障,不会拒动?
老诚你凭神马,认定“TN-S 系统……不会拒动”?

路灯还“正常亮着”,人一碰灯杆挂了,TN-S 系统不会有此现象的?
老诚以何为据,认准“TN-S 系统……不会有此现象”?

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 你不懂,处处都不懂

查看全部评分

发表于 2013-7-17 19:08:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-17 19:09:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-17 19:14:34 | 显示全部楼层
我没有认定,TN不拒动,我认定拒动时,也是安全的

同样剩余保护断路器用在路灯中,接地,
TN,瞬动一层主保护,RCD一层主保护,过流一层后备保护,就三套保护了。
TT,RCD一层主保护就完了,什么也没有了。
你说安全性能怎么比啊。治学以诚 发表于 2013-7-17 19:08


请问老诚版主:
1、绝大多数市政路灯,设置 RCD 了吗?{:24:}
2、假定“过流一层后备保护”(指相线发生接地故障)能成立为前提条件,老诚你敢说“我认定拒动时,也是安全的”?
{:1_274:}
     
发表于 2013-7-17 19:16:37 | 显示全部楼层
你不懂,处处都不懂,这些问题,你是不应该问的。
治学以诚 发表于 2013-7-17 19:09


因为不懂,所以得时时刻刻向“什么都懂”的老诚版主学习、讨教才是不是?{:smile:}
     
发表于 2013-7-17 19:22:06 | 显示全部楼层
“不懂”已然极为难过,老诚版主居然还规定“不应该问”,本论坛发帖求助的我等一众菜鸟,情何以堪?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 老诚版主让我等情何以堪?

查看全部评分

     
发表于 2013-7-17 19:31:59 | 显示全部楼层
没有调查,就没有发言权。

老诚你调查过市政路灯是设置 RCD 的?
     
发表于 2013-7-17 22:21:38 | 显示全部楼层
值得深思啊。生命应尊重。
     
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:49:20 | 显示全部楼层
老诚,调查清楚后再发言!
     
发表于 2014-10-9 09:11:45 | 显示全部楼层
我怀疑是没有设计RCD引起的故障,而不是RCD没有动作。
实际上TN系统中,基本也是依赖RCD实现接地故障保护,虽然依赖性没有TT那么高。
     
发表于 2014-10-9 09:15:32 | 显示全部楼层
本人的看法,如果不依赖RCD实现的接地故障保护也不可靠。
关于RCD的设计规范,唉,(以下略去一千字……)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:52 , Processed in 0.071879 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表