账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8976|回复: 12

[求助] 三相进线,单相分支 开关配合问题

[复制链接]
     
发表于 2013-7-11 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱总进线为三相,分支出线为单相,总进线开关整定值选32A和分支单相回路一样,这样做法可以么,如果分支单相回路32A开关达到动作条件未动作,总开关会动作么? QQ截图20130711103531.jpg
发表于 2013-7-11 11:51:12 | 显示全部楼层
我上次画的时候也有这个问题。高手出来解释一下吧、
发表于 2013-7-11 16:46:42 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:08:55 | 显示全部楼层
回复 3# 暗夜流星
     
发表于 2013-7-11 17:18:07 | 显示全部楼层
不完全配合也要搞1~2个级差吧。
发表于 2013-7-11 17:18:13 | 显示全部楼层
回复 4# yaoxue1235

参考“断路器的脱扣曲线怎么理解?”贴
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18788-1-1.html   

现在应该还在建筑电气技术版块首页上。

所以这样设计确实“可能动作,可能不动作。”只有听天由命。

所以建议不这样设计。
     
发表于 2013-7-11 17:33:32 | 显示全部楼层
你这个系统图似乎有问题。让我们来计算一下吧,(为计算方便,假定各分支回路功率因数均为0.9)从系统图基本可以判断或假设 “C”相为最大相负荷,第三个分支回路断路器整定电流取值为20A,说明该回路计算电流接近16A或大于16A小于20A,假定该回路计算电流为16A,则该回路计算负荷约为3.17kW。同理,假设第六分支回路计算电流为25A,则该回路计算负荷约为4.95kW。那么,该箱的等效三相计算负荷约为24.36 kW,计算电流为41.1 A,显然主开关电流选择32A不妥。
     
发表于 2013-7-11 17:34:58 | 显示全部楼层
当然,主开关与分开关按计算电流整定出现接近或相同的情况肯定是有的,但一般不应该出现在楼主这样的系统中。
     
发表于 2013-7-11 17:39:27 | 显示全部楼层
如果采用非选择性断路器,当短路点离分支回路较近时,即使主开关整定电流为50A或63A,也不能保证这两个开关的选择性。
     
发表于 2013-7-11 17:42:36 | 显示全部楼层
进线开关建议采用负荷开关或者隔离开关  采用断路器 增加了配电级数。不妥。。。。
发表于 2013-7-11 19:49:27 | 显示全部楼层
磁脱扣动作大概没选择性,热脱扣查一下产品样本的曲线图,看一下重合度有多高选择性大概就有多低,完全不重合就是有完全的选择性。
或者你查一下配合表看看
发表于 2013-7-11 20:38:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-11 20:47 编辑

--------
S200脱扣特性曲线.jpg
C65选择性配合.jpg
C65曲线局部.jpg
选择1.jpg
选择2.jpg
选择3.jpg
选择4.jpg
发表于 2013-7-12 08:33:42 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,我也算了一下即使你在打一个0.9的需用系数 24.36*0.9/(1.732*380*0.85)=39.2A用32的开关也不够啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则