账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6460|回复: 9

[问题探讨] 单相插座回路采用不断N的1P的RCD,有什么问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-10 14:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
参加住宅验收,发现单相插座回路采用不断N的1P的RCD,与图纸不符,应该提出来吗?这样做有什么问题?
     
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:08:31 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢?
     
发表于 2013-7-18 15:14:24 | 显示全部楼层
住宅内非专业人员使用,漏电动作本应断开所有带电导体更安全。
发表于 2013-7-18 17:25:49 | 显示全部楼层
与设计不符还不提,你去干吗的,后果是什么,断开后自己去摸一下N线就知道了
     
发表于 2013-7-18 18:26:55 | 显示全部楼层
应该没有大问题,规范上也是允许采用的
发表于 2013-7-18 18:42:54 | 显示全部楼层
没有关系,即使手摸N线也没有丝毫异样,除非电位漂移了,或者同时处于极端潮湿环境。
     
发表于 2013-7-18 20:02:27 | 显示全部楼层
万一L,N接反呢
发表于 2013-7-18 20:10:17 | 显示全部楼层
这种可能性不是很大吧,上端是有专业电工施工,这个都可以接反,现场,监理,质检,全部失职。
     
发表于 2013-7-18 20:12:03 | 显示全部楼层
住宅是非专业人员维护,装修电工的水平你能保证吗
     
发表于 2013-7-18 20:16:47 | 显示全部楼层
在国外,非专业人员使用维护的场所,电气保护的要求都会更高,比如终端箱应该用PZ20,打开前盖,带电部件都不允许裸露,都带防护遮挡
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则