账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6776|回复: 12

[求助] 大家看看这样做对吗

[复制链接]
     
发表于 2013-7-2 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.gif 刚做完,师傅说这是错的!因为没有做到“末端切换”,我认为这样没有什么不妥啊,都在一栋建筑物内距离不过5米。难道这个转换开关必须要设置在消防泵控制箱的上端??
如果是我的错,我就回去改图。如果我没有错,我那什么理由说服我的师傅!!
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:04:06 | 显示全部楼层
这个问题很水吗?????
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:12:25 | 显示全部楼层
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:50:34 | 显示全部楼层
难道这样?? 1.gif
     
发表于 2013-7-2 20:11:03 | 显示全部楼层
你这问题问的不对。你首先要告诉大家你这个双互投箱设在何处?是消防水泵房吗?要是设在水泵房内,你的第一个图就没问题;要是不在水泵房,设在了别处,那你师父就说得对,你确实没末端互投。改进图就是你的第2个图。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
RK5707 + 5 谢谢回复!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:38:45 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc


    谢谢!呵呵我已经改过了!!
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:02:33 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc


    是不是转换开关在消防泵房才算末端切换。就算隔道墙也不行?
     
发表于 2013-7-2 22:07:49 | 显示全部楼层
严格的说应该是所在机房或所在的防火分区。规范可没说墙不墙的。
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:27:32 | 显示全部楼层
回复 8# yjgabc

    具体是那一条啊??师傅明示!
     
发表于 2013-7-2 22:46:14 | 显示全部楼层
出处很多,但都不明确,只能意会。没办法,中国的规范就是这样。我只能给你两个出处,一个是刘学信总工编写的国标图集04dx002-13。一个是咱们民规13.9.9条。你只能慢慢品。慢慢琢磨。
     
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:21:59 | 显示全部楼层
回复 10# yjgabc

13.9.9 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

图集上我只看到一句  12页b:切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换,..........。


没有发现什么新大陆。。
     
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:32:17 | 显示全部楼层
情况有所变化!
我咨询了厂家,厂家大人说:这个工程业主定了两台消防泵,一台由市电带,另外一台是柴油机消防泵。当市电出现故障时,另外一台柴油机消防泵会自行启动,用柴油机带动消防泵工作。这样,我只要给那个用市电的消防泵二级负荷就行。
这个末端切换就是 柴油机消防泵和市电消防泵两个的切换。。

这个看似很合理!我该怎么做!!??
     
发表于 2013-7-3 16:52:35 | 显示全部楼层
你要做的,还是要提供末端切换,要提供柴油机的启动电源 ~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:52 , Processed in 0.078033 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表