本人新手,有个三层小商业,做接地引下线时,发现结构的柱子上下不是对齐的,遇到这种问题该怎么引下到基础。
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:51:38 | 显示全部楼层
通过结构梁转移行吗?
     
发表于 2013-6-26 13:43:46 | 显示全部楼层
这属于结构专业的转换,通过梁转换。钢筋啥的肯定还是连在一起,所以没问题,电流仍能导到大地
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:17:12 | 显示全部楼层
回复 3# yjgabc


    谢谢。是的。