账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4488|回复: 2

[问题探讨] 四类地下汽车库

[复制链接]
发表于 2013-6-20 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;
9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。
问题一:按规范要是四类地下汽车库,设有消防泵房、风机房,这些消防负荷是不是可以按三级负荷供电?
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
问题二:四类地下汽车库停车数超过10辆按规范要求水专业须设置自动喷水灭火系统,地下车库内无防火卷帘和机械排烟,是否可以不设火灾自动报警系统,喷淋泵只通过现场手动跟湿式报警阀压力开关自动启动?
发表于 2013-6-20 10:30:50 | 显示全部楼层
看一下毗连的上部建筑是否需要设火灾自动报警系统,如过上面设了或者小区有消控室,地下这点面积一块带上吧。
否则你可以坚持不设。但是疏散照明要是长明的。
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:07:30 | 显示全部楼层
回复 1# 明月


    独栋建筑,上部为多层商住楼,可不设置火灾自动报警,就是不知水专业的做了自动喷淋灭火系统,电的是否也要跟着设置自动报警?还有消防泵跟做了机械排烟的排烟风机和消控室负荷等级要如何确定呢,上部是多层的商住楼。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则