账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-6-9 11:33:38 | 显示全部楼层
我看了咋没看出错误来呢,哎,学识不够呀
发表于 2014-6-11 21:57:03 | 显示全部楼层
看着帖子看的好累,结果是啥?
     
发表于 2014-11-5 10:02:40 | 显示全部楼层
王老的文章《TT系统接地和防电击简析》已经讲了这个问题。
     
发表于 2015-8-17 18:26:35 | 显示全部楼层
尺总,我想请问一个问题,就是路灯的RCD是用一个总的4极,还是用3个2极的,如果是后者,那么出线是3l+3n
,总共6根线,是这样吗
     
发表于 2015-8-17 18:35:08 | 显示全部楼层
我以前的做法是tn-s,然后加一个4p的RCD,后面接三个接触器,出5根线,但是用一个三相开关控制三个单相不合理,不过如果用三个2p的RCD,就要出7根线(用tt就是6根),不知道怎么做比较合适
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 19:09:10 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-8-17 18:35
我以前的做法是tn-s,然后加一个4p的RCD,后面接三个接触器,出5根线,但是用一个三相开关控制三个单相不合 ...

建议别用《民规》建筑物照明规定条款去理解室外道路照明。
室外道路照明,常规设计就是分别采用一个三相开关控制一个配电回路,一般是依次 A、B、C 三相轮换接灯。
特殊情况,才采用单相供电。
     
发表于 2015-8-18 09:05:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-17 19:09
建议别用《民规》建筑物照明规定条款去理解室外道路照明。
室外道路照明,常规设计就是分别采用一个三相 ...

嗯,懂了,谢谢尺总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 02:41 , Processed in 0.074145 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表