现在对一、二级负荷均采用双回路供电,主供、备供回路分别配置在两台变压器的低压母线上。
wsayd 发表于 2013-6-10 18:07
①规定要求一级负荷采用双电源,二级负荷采用双回路。如果一座配电室的两台变压器同时给一、二级负荷供电,而且两路分别由一段母线供电,那二级负荷不是和一级负荷享有一样的双电源“待遇”了吗?
②正常情况下,两台变压器分列运行,为一、二级负荷供电的两条回路都是同时供电的,末端双电源切换装置在故障时进行切换,应该不存在主备之说吧?是同时供电!无主次之分啊!难道说双电源切换装置初始接线的回路就是主用回路,故障后切换到的回路就是备用回路吗?