账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4254|回复: 4

请大家说说二类高层住宅是否要设火灾自动报警系统?

[复制链接]
发表于 2013-3-29 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请大家说说二类高层住宅是否要设火灾自动报警系统?
     
发表于 2013-3-29 10:47:21 | 显示全部楼层
要看情况,纯的、无防排烟的不需要。
发表于 2013-3-29 11:01:57 | 显示全部楼层
我现在做 若是 有消防排烟排风的做  

若是没有 则不做火灾自动报警系统
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:34:37 | 显示全部楼层
没有火灾自动报警系统,电梯如何自动迫降到首层?非消防电源如何切除?
发表于 2013-5-29 15:12:51 | 显示全部楼层
在消防控制室设置电梯监控盘,能显示各部电梯运行正常、故障、开门、关门等及所处层位。火灾发生时,根据火灾情况及区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行;对全部或任意一台电梯进行对讲,说明改变运行程序的原因;除消防电梯保持运行外,其余电梯均强制返回一层并开门,降首后,切断其非消防电源。火灾指令开关采用钥匙型开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-17 13:17 , Processed in 0.075318 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表