账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5499|回复: 0

[问题探讨] 请教变配电室低压屏负荷分配问题

[复制链接]
发表于 2013-3-28 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ceedilu 于 2013-3-28 10:21 编辑

请教变配电室低压屏负荷分配问题

1、双回路供电的问题
   两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。

2、变压器负荷分配的问题
    两台变压器供电:
    方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大)
    方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。
    你认为那种方案最佳呢?

3、消防回路出线开关的短路短延时和短路瞬时如何设置?是不设置呢还是进作用于报警,但好像很多厂家没有不用于动作而只报警的开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则