账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14995|回复: 6

[求助] 电动机起动时,起动冲击电流持续多长时间?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-21 21:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
起动冲击电流很大,一般持续多长时间啊?
发表于 2013-3-21 21:46:27 | 显示全部楼层
1.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 01:12:18 | 显示全部楼层
不是一句话能说清楚的,跟电动机的参数,负载的轻重都有关系,应该看电机学相关的书籍。短的几秒钟,长的几十秒。
楼上的图是保护电动机的断路器的动作曲线图,不是电动机的图。
发表于 2013-3-22 09:16:11 | 显示全部楼层
回复 3# lingyan


    我当然知道这图是保护电动机的断路器的动作曲线图,我猜LZ问这个就是为了选择断路器的瞬动倍数用的。
发表于 2013-3-22 11:31:02 | 显示全部楼层
起动电流持续的时间和电动机带的负载有关,如果是泵类,4秒左右,如果是风机之类,8~15秒左右。以上均为全压启动的情况下。降压启动更长。
起动时间就是运动状态变化快慢的程度,转动惯量大的,状态不容易改变,时间也就长,反之时间短,泵类的叶片很小,转动惯量小,时间就短,风机类的,叶片大,所以时间也就长。
发表于 2013-3-23 16:33:10 | 显示全部楼层
好多用户整定启动时间 现场整定 [url=http://www.zhoro.cn/]电动机[/url]启一下看多久能启动起来,在整定。。
     
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:33:17 | 显示全部楼层
我的意思是7倍的额定电流将持续多长时间?之后会如何变化,减小到几倍的额定电流?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则