账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5930|回复: 1

[求助] 关于消防控制室有关的几个土建专业的问题

  [复制链接]
发表于 2013-3-16 03:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.消防控制室是否要设计外窗?
2.如果需要设计外窗,应该是什么样的窗?
     
发表于 2013-3-16 14:52:02 | 显示全部楼层
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

1:单独的消防值班室,其耐火等级不应低于二级
2:地下一层的消防值班室,不需要设置窗
3:依附建筑物首层靠外墙,固定防火窗
开窗是为了采光和通风,地下室没采光需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则