账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9607|回复: 7

[求助] 浪涌保护器安装位置

[复制链接]
发表于 2013-3-5 16:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SPD一般都是安装在配电柜的塑壳之后的吧?前面还要带个熔断器。
今天设计院发过来一套图纸,他把SPD放在一个回路里面,还在前面加了一个断路器。有这个做法吗?
2种做法各有什么利弊?
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:39:11 | 显示全部楼层
我想到了用断路器的2个弊端,请大家评价评价
1.如果断路器最大运行分断电流小于雷电流,那么断路器损坏,比起一个熔断器来说,比较贵。
2.如果前端断路器的脱口特性没有SPD这个回路的断路器跳得快,那么其余电路可能受到损坏。虽然这个情况实现的条件比较苛刻,需要线路很长,这样电流才不至于很大。
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:20:30 | 显示全部楼层
回复 2# 梁健


    我自己再把自己推翻了,雷电是纳秒级的,断路器根本来不及反应,所以不是这么考虑。只能考虑感性设备在高频电流的感抗了,所以熔断器比较好!
发表于 2013-3-7 15:33:33 | 显示全部楼层
雷电流可能造成断路器误动作
继而使SPD退出保护模式
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:22:04 | 显示全部楼层
回复 4# chenshisheji


    对的,你这个解释我网上也看到过,这应该也是原因之一。所以应该来说熔断器比较起断路器,更适合安装在SPD前端
发表于 2013-3-7 18:02:41 | 显示全部楼层
熔断器过小也可能使SPD失去保护功能
     
发表于 2013-3-8 13:03:26 | 显示全部楼层
主要原因我觉得是断路器内控制回路有线圈,增大了对地的电感,雷电流一定时,电压大,电压大于电缆或设备的允许电压而损坏。
     
发表于 2013-3-8 14:13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-8 14:15 编辑

回复 7# xuxizhong

对头

后备保护熔丝和断路器比较:


1熔断器分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜。


2熔断器残压比断路器低,断路器残压约是熔断器的1.11.25



断路器的脱扣线圈具有若干电感值,在通过雷电流时会产生一个L*didt的电压加到SPDUp

3熔断体熔断后,必须更换新的产品,否则影响系统电涌保护


4熔断体熔断后,不能提供动作信号进行报警


5熔断器承受电涌冲击后会老化,导致电涌通流能力下降


6相同额定电流的熔断器冲击耐受能力较小

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则