账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7506|回复: 11

[问题探讨] 一种新鲜的供电要求?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-4 22:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天碰到一个问题,老外要求车间内的所有设备控制柜,如有PLC控制,控制部分用统一的UPS供电,这种要求我第一次听说,谁碰到过此类做法?
     
发表于 2013-3-5 07:54:35 | 显示全部楼层
常规做法,电柜内二次回路由电柜主回路供电,改由UPS统一供电后,只需对电柜进行修改就可以了。
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:35:18 | 显示全部楼层
是常规做法?
我局陋寡闻了。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 GB 50041-2008 有强制规定。

查看全部评分

     
发表于 2013-3-5 08:48:45 | 显示全部楼层
可类比高压柜内操作电源,为提高控制的可靠性吧
     
发表于 2013-3-5 16:07:24 | 显示全部楼层
回复 3# 闻见知行

11. 2.23 控制系统的供电,应设置不间断电源供电方式,并应留有裕量。
     
发表于 2013-3-5 16:27:55 | 显示全部楼层
参见GB50055,2.5.2.2
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:30:24 | 显示全部楼层
2.5.2 控制回路的电源及接线方式应安全可靠、简单适用,并应
符合下列规定:
1 当TN 或TT 系统中的控制回路发生接地故障时,控制回
路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。
2 对可靠性要求高的复杂控制回路可采用不间断电源供电,
亦可采用直流电源供电。直流电惊供电的控制回路宜采用不接地
系统,并应装设绝缘监视装置。
3 额定电压不超过交流50V 或直流120V 的控制回路的接
线和布线应能防止引人较高的电压和电位。

上述要求真没注意过。
发表于 2013-3-6 09:42:06 | 显示全部楼层


和变电所高压系统的直流屏一个意思么?
发表于 2013-3-6 10:02:40 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    GB 50041-2008是《锅炉房设计规范》。尺总,是这个规范?没找到这个条文啊
     
发表于 2013-3-6 11:25:53 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

    GB 50041-2008是《锅炉房设计规范》。尺总,是这个规范?没找到这个条文啊
hlxldb 发表于 2013-3-6 10:02


1、你下载了盗版、错误的 GB 50041-2008《 锅炉房设计规范》?
2、看这个——

GB 50041-2008《 锅炉房设计规范》
http://wenku.baidu.com/view/fd883dc258f5f61fb736666d.html
有没有?
发表于 2013-3-6 13:59:29 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    还真找到了,盗版害死人啊
     
发表于 2013-3-6 14:31:40 | 显示全部楼层
回复 11# hlxldb

要打击盗版,支持正版!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则