楼主: 闻见知行

[问题探讨] 民用建筑的储油间油量要求?

  [复制链接]
发表于 2013-3-5 14:46:21 | 显示全部楼层
民用建筑在建筑设计防火规范内并无1立方的限制,而是8小时,只有高规限制了中间罐容积,因此非高层建筑允许按8小时油量储油而超过1立方。高层建筑一般仅在室内做1立方米邮箱,其余不足的油量可以室外做储罐。
     
发表于 2013-3-5 15:06:27 | 显示全部楼层
1立方米箱 —— 1立方米箱。
     
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:20:19 | 显示全部楼层
昨天又在讨论另外一个项目,我给的方案是一台1600kVA柴油发电机组,业主提出用天然气发电机组长期运行的可行性,我提出用天然气机组虽然可行,但这么大容量的一般做法是用2台800kVA或3台500kVA并列运行,机房面积要大大扩大,投资增加~5倍,业主衡量后放弃了用天然气方案,这里产生一个问题:什么样的场合下,使用燃气发电机组是合理的?
     
发表于 2013-3-6 08:09:58 | 显示全部楼层
这个问题咨询机组厂家也许更有收获。我个人觉得,生产用的单台机组完全可以超过1000KVA
发表于 2013-3-6 11:02:18 | 显示全部楼层
我碰到一个适用于《建筑设计防火规范》的民用建筑,有四台1600kVA发电机组,我一位同事做的方案是4台发电机共用一个油箱间,油箱间油量按小于8小时考虑,储油量远大于1立方米。
闻见知行 发表于 2013-3-4 22:42


这个……这么矮的公建,还需要这么大容量的自备电源?真是百年难遇……特殊用途的么?

因为如果是厂房一类的,建规对丙类液体储存量是有明确规定的。
发表于 2013-3-6 11:05:46 | 显示全部楼层
另外国外对于日用油箱无1m3的容量限制,不知道国内的1m3从何而来?
闻见知行 发表于 2013-3-5 07:50


台湾地区应该也有对储油量的要求,好像是不大于999L,具体也记不清了。
发表于 2013-3-6 11:09:54 | 显示全部楼层
我们以前一个酒店案子,按照酒店管理方的要求,需要设置能满足48H小时需要的柴油,就做了一个80方的储油罐,埋地处理了。