账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13046|回复: 6

[求助] 利用女儿墙栏杆代替避雷带

[复制链接]
发表于 2013-3-4 16:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级防雷建筑,想用女儿墙的不锈钢栏杆代替原来的避雷带,是否可行,不锈钢管的厚度要求是多少?
     
发表于 2013-3-4 16:38:44 | 显示全部楼层
首先"二级"应为“二类”,“避雷带”应为“接闪器”。2010版《雷规》续表5.2.1有楼主的问题有具体要求,可以查一下。
发表于 2013-3-4 20:47:30 | 显示全部楼层
你最好让设计院的电气人员帮你完善
     
发表于 2013-3-5 10:26:28 | 显示全部楼层
规范对钢管没有具体要求,可参照圆钢的来
     
发表于 2013-3-5 10:34:50 | 显示全部楼层
很好的做法。
     
发表于 2013-3-6 13:08:52 | 显示全部楼层
回复 5# cqzrm


    我不觉得是很好的做法。接闪带要求连贯且与接地引下线连接。栏杆能否保证连贯且与引下线良好连接?且栏杆规格能否保证满足防雷要求?施工人员的施工素质如何?质监站的认可不认可?这都是问题。所以我觉得想法很丰满,现实很骨感。
     
发表于 2013-3-6 13:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-3-6 13:38 编辑

回复 6# yjgabc

1、楼主的问题是“利用屋顶栏杆做接闪器”,没有人说不与引下线连接的事。
2、与引下线的连接不是什么问题,预留“连接板”也是很好的方法。
3、防雷规范对利用做为接闪器的金属材料的截面和厚度有明确要求。
4、自己去查一下建筑标准图集屋面金属栏杆的规格,不就明白了吗?
5、质监站有啥不认可的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则