账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9281|回复: 8

[问题探讨] 滚球避雷当中被保护物高度应该如何理解?

[复制链接]
发表于 2013-2-6 10:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避雷.jpg
滚球避雷当中被保护物如是高出屋面的玻璃平台,那是否避雷针高度应以屋面为基准进行滚球避雷?
如果不考虑玻璃平台中的金属连接的话,截图中左右两种情况又有何区别?显然左图保护不到而右图可以保护到。
即使不考虑玻璃平台,如果为不便做避雷带的水泥平台的话情况下又应该如何考虑呢?
     
发表于 2013-2-6 12:35:42 | 显示全部楼层
让球(半径为45米或60米)在任意空间滚动。凡是该球可触及部位,就意味着乃直接雷击部分,都需防雷;而球体未触及部分,则无需防雷。
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:32:15 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    我认为规范上的理解是以屋面为基准面滚动球体,而选取的基准面不同的话,保护的范围也是不同的,这就产生了区别啊
     
发表于 2013-2-19 12:05:34 | 显示全部楼层

规范不是单指屋面,而是指任意空间
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:57:41 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


    GB50057当中附录D的接闪杆保护范围计算公式为rx=[h(2hr-h)]^0.5-[hx(2hr-hx)]
r0=[h(2hr-h)],按此公式计算范围明显不是以滚球半径在任意空间中运动,而是以屋面为基准。
按照您所说的任意空间滚动的话,显然一定程度上屋面面积越小所得的接闪器保护半径应越小。而规范中算法不考虑屋面面积。
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:07:25 | 显示全部楼层
我认为规范中的问题是,如果大屋面上存在一个高出屋面的平台,按照规范中的保护高度的算法,即为在屋面上滚球以确定保护范围。
但实际上以高出屋面平台视为屋面,以接闪器高出平台高度作为接闪器有效高度计算的话,计算出的保护范围会比规范中的算法大
     
发表于 2013-2-19 16:06:02 | 显示全部楼层
我再重复一遍:肯定是任意空间(围绕建筑物),而非单指屋面
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:15:58 | 显示全部楼层
我的理解和你说的一样,但是如果看规范中的公式的话,其实不是这种理解回复 7# 大鼻山
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:17:37 | 显示全部楼层
所以我的意思是规范在这个公式上是有问题的
我的理解和你说的一样,但是如果看规范中的公式的话,其实不是这种理解回复  大鼻山
良宵 发表于 2013-5-23 17:15
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则