账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

再晒条电梯的审图意见,兼向坛友请教问题。

    [复制链接]
     
发表于 2013-11-26 13:09:38 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


说的很详尽了{:smile:}
     
发表于 2013-11-26 14:13:44 | 显示全部楼层
二次侧的断路器考虑短路保护,就应该校验短路的灵敏度。
如上述,微断C25能可靠跳闸的4平方铜线的长度,在36V时能达到50m吗?
50m的规定,是对应220V电压的吧。
疑惑啊
发表于 2013-11-28 10:41:44 | 显示全部楼层
图一图二都没有错,安全隔离变压器一次、二次侧电压等级不一样,前后保护的电流自然会不一样,不一定是要说前面的一定要比后面的整定值大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 14:52 , Processed in 0.081456 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表