账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3920|回复: 2

关于12年第12期《高层建筑电梯的电气设计》

[复制链接]
发表于 2013-2-4 09:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 入门者 于 2013-2-4 09:51 编辑

论文所述的内容是好的,但对正文中有些数据有些疑问,现提出与作者商酌。

  1. 用一般电机,Pr=18.7kW电机功率太小,按配重系数0.45,效率η=0.55,1000kg速度,v=3m/s,额定负载时最大功率为Pr=(1-Kp)G v/102η=0.55*1000*3/102/0.55=29.4kW。这里效率因不同驱动方式有不同,要达到18.7kW,效率必须η=0.86,估计是永磁同步电机驱动了,否则电机拉不动电梯。据我所知,电机不需要外电源提供励磁电流,永磁电机本身的功率因数比较高的,所以在进行计算电流时,功率因数必须考虑这种因数,不能按一般电机对待了,你以为如何。
  2. 在基本公式未变的情况下,一台电梯Ijs=80A,二台电梯Ijs=103A,好似比例不对。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-2-12 19:44:32 | 显示全部楼层
应该是13年第一期的,不是12年第12期
干线负荷计算按所带入的数据得出103显然不对。
发表于 2013-2-16 16:42:45 | 显示全部楼层
我也觉得有问题:1、负荷计算时,两种情况下算出来的计算电流应该一致(短时或周期工作制下与连续工作制下)2、干线负荷计算电流明显不对。3、导致后面的压降校验也有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则