账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9148|回复: 12

[问题探讨] 一个较大型工业厂房的建筑防雷引下线的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2013-1-22 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 daxia4000 于 2013-1-23 09:38 编辑

手头有一个4层的工业厂房防雷接地系统设计,建筑面积每层大概16000m2,经计算应按二类防雷建筑物来设计,只是我现在对防雷引下线的设置有几点疑惑:
在《建筑物防雷设计规范》第4.3.3条中,提到专设引下线不应少于2条,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m.;
因本厂房为钢筋混泥土结构,我在设计时沿建筑物四周以不大于18m的距离设置了若干利用混凝土柱内钢筋的引下线,请问:
1、是否还需设置不少于2条的专设引下线;
2、除沿建筑物四周设置的引下线外,厂房的中部区域是否也需要设置引下线(利用结构柱内的钢筋)。

PS:我看过林老对新雷规对专设引下线的设置的回答,他说应与5.3.8这条一起来考虑,我的理解是距离可以大于18m,但还是必须设专设引下线。是这样吗?

期待各位方家、同行的解答,在此先谢了!
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:39:40 | 显示全部楼层
自己先顶个,望大家多多指教!
     
发表于 2013-1-23 09:49:52 | 显示全部楼层
建议楼主搜索下论坛其它关于新雷规的帖子,系统学习下。我言简意赅的回答一句:专用引下线不是必须的,有自然引下线就不必设专用引下线。
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 10:46:11 | 显示全部楼层
多谢yjgabc的回答,想另外请教下,就是如果只设置自然引下线的话,那么自然引下线的设置是否只需沿建筑物四周(阳角)设置即可,还是说大面积建筑的中间部分也需设置?
发表于 2013-1-23 11:24:47 | 显示全部楼层
四周就行 {:biggrin:}
发表于 2013-1-23 11:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:56:45 | 显示全部楼层
多谢诚版,再请教下那等电位联结在房间中预留的接地端子(做法是利用结构柱内两根主筋,在需做等电位联结的房间用40×4的扁铁引出,离地0.3m.)的设置是否需要避开防雷引下线?
PS:沿被保护房间四周做一圈镀锌扁铁,与预留接地端子连接。我称之为接地干线不知是否准确。
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 17:48:59 | 显示全部楼层
另外一个问题就是防雷引下线的连接,以前的图纸被审图单位提过兼做引下线的钢筋应绑扎或者机械连接,禁止热加工。依据是《建筑物防雷施工与质量验收规范》GB50601-2010的3.2.3条,大家对此怎么理解!
     
发表于 2013-1-23 23:21:16 | 显示全部楼层
回复 1# daxia4000


    我们这防雷引下线间距卡的是平均间距 ,不必每一部分都达到要求。不知道你们那怎么执行
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:19:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友,其实我想问的是防雷引下线的间距,而不是专设引下线的间距卡的设置问题。
另外,在建筑电气网站的《大院图纸》板块中,那个博物馆的防雷图纸,是所有的结构柱都作为防雷引下线的,而饭堂的图纸则只在建筑物四周做了防雷引下线,真叫我莫衷一是
     
发表于 2013-1-24 14:59:18 | 显示全部楼层
回复 10# daxia4000


    你说的大院图纸是依据老规范画的,你只能参考,不能照搬~~真心建议你搜索本论坛关于新版防雷的其他帖子,系统学习一下。比在这东听一句西听一句的强百倍~!
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:06:28 | 显示全部楼层
多谢yjgabc提醒,我这就去查看看
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:12:21 | 显示全部楼层
再次感谢yjgabc的提醒,论坛里面的的http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21105-1-1.html这个帖子我已经看过了,真是茅塞顿开,获益良多。另我在最后做了一个总结,有时间还请您看下总结的是否正确。多谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则