账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9238|回复: 1

[问题探讨] 260V会烧单相设备么?自恢复式过欠电压保护器此时无用?

[复制链接]
发表于 2013-1-19 23:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-1-20 00:04 编辑

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。

供配电系统设计规范GB 50052-2009
5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
1 电动机为±5%额定电压。
2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%额定电压。
3 其他用电设备当无特殊规定时为±5%额定电压。

自复式过电压欠电压保护器——
●主要技术参数
  1、工作电压:AC220V、频率50Hz
  2、产品规格 :20A、32A、40A、50A、60A(阻性)
  3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA
  4、过压动作切断值:AC270±5V  
  5、过压恢复值:AC255±5V  
  6、欠压动作切断值:AC170±5V  
  7、欠压恢复值:AC175±5V  
  8、断电后送电延时:30±10秒
  9、动作延时时间: ≤1秒
  10、自身功耗:≤2W
  11、电气机械寿命:≥10万次
213.jpg

211.jpg 212.jpg
这是王老书中说的。

按照电能质量要求,一般电压偏差基本是±5%。

1.如果过电压是260V时,自复式过电压欠电压保护器不会动作,那单相设备会不会烧坏?
2.自复式过电压欠电压保护器的动作电压为什么是AC270±5V?这个数据怎么来的,能预防超过±5%而在AC270±5V 之间的情况么?
3.正常的电压波动范围是多少?也就是说正常的电压波动时,会不会造成保护器的动作?
4.如果是手动切断保护器,那么电压正常时,会不会保护器自动就自恢复了?
发表于 2013-1-20 04:25:13 | 显示全部楼层
得看看设备制造标准或名牌标注吧,谁知道帖上来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则