账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3681|回复: 4

[求助] 请教个柜子问题。

[复制链接]
     
发表于 2013-1-18 17:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GCS抽屉柜,厂家样本:小室高度模数为160,分为1/2单元 1单元 1.5单元  2单元、3单元5个尺寸系列。请问如果按照3.5单元可以吗?因为按照这些单元有时候柜子刚好剩下80的高度,这可咋办?
发表于 2013-1-18 18:11:37 | 显示全部楼层
一般只能按厂家提供的单元数考虑,如果改变,厂家制造模具就变了,要多套钱的
发表于 2013-1-18 18:42:27 | 显示全部楼层
尽量避免,是在避免不了,剩下那80就空着呗(比如一个柜子装7个240抽屉单元)
发表于 2013-1-19 11:31:16 | 显示全部楼层
没办法,只能封堵起来。
发表于 2013-1-21 12:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-24 17:01 编辑

没有备用回路吗?一般根据本柜内有标注的回路断路器情况,设1~3个备用回路,用上述备用回路就可补齐剩下的空间。而且备用回路的确定由设计在施工图时确定。怎会下80的高度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则